Jag har skaffat en gammal kantpress från mitten av 50 talet.
När jag kopplar in den löser jordfelsbrytaren.
Kantpressen saknar nolla.
Hur går jag tillväga för att kunna använda den?
Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig.
Boxerville » Babbel / offtopic » Jordfelsbrytare löser ut i gammal maskin.
Sidor 1
Du måste logga in eller registrera för att svara
Jag har skaffat en gammal kantpress från mitten av 50 talet.
När jag kopplar in den löser jordfelsbrytaren.
Kantpressen saknar nolla.
Hur går jag tillväga för att kunna använda den?
Nolla och jord byglad någonstans? Vanligt på gamla maskiner som saknar nolla, att i någon kopplingsdosa så ligger jord och noll tillsammans. Då löser jfb.
Ja, dom var byglade, men jag kopplade bort nollan i handsken, men jordfelsbrytaten löser ut ändå.
Jag har ett uttag utan jordfelsbrytare i ladan. Tar jag skarvkabel därifrån, så funkar det.
Men jag skulle helst vilja använda uttaget i garaget.
Sumra mellan nollan och jord. Har du kontakt där så leta varför.
Har du inte kontakt där så kan det bero på krypströmmar om den fortfarande löser ut.
Jag sumrade just mellan nolla och jord. Det var lugnt. Men däremot var det kontakt mellan en fas och jord. Så det är väl det som löser ut jordfelsbrytaren. Men det är ju lite konstigt att inte säkringen går istället. Speciellt då jag kör igång den i vägguttaget utan jordfelsbrytare.
Det behöver ju inte vara total korslutning.
Jag skulle se över och ev byta motorn..
Jo, är nog bara lite överslag.
"man skulle ju kunna"...... lägga om ett uttag i garaget utanför jordfelsbrytaren..... 
Jo, är nog bara lite överslag.
"man skulle ju kunna"...... lägga om ett uttag i garaget utanför jordfelsbrytaren.....
Famous last word's :-)
Den var i produktion på en industri fram till jag köpte den, så det borde inte vara nån större kortslutning.
Jordfelsbrytaren löser ut så fort jag slår på huvudbrytaren på det separata manöverskåpet, så det är nog inte motorn. Annars borde den väl slå ifrån då jag trycker på motorknappen?
kan vara så att den inte harmonerar med en jordfelsbrytare något i starten gör
att strömmen drar snett i någon millisecund...eller så drar den för mycket
så jordfelsbrytaren bryter på amp.säkringen
Det löste sig idag. Jag började följa lite kablar och såg att ena fasen gick igenom en massa spolar och relän, och efter det var den ihopkopplad med jord.
Efter ett samtal med Macke och ett konstaterade att den hade Y start, så kom han på att ena fasen måste gå ihop med nollan. Så nu funkar pressen

ingen bild på underverket??
skönt att det löste sig!!! 
Jodå, här kommer det en bild på 5000:- kronors maskinen

Det är en gammal tysk maskin. Att det är tysk ingenjörskonst syns på dom bockade kopparkablarna i manöverskåpet. MörköMackan uttryckte sig om att det var nått perverst över det då han såg det

Måste dra klassikern; "Det var bättre förr"! 
Ja det där var tysk ordning på minsann.. 
Ordnung mus sein
Ja en kantpress e trevligt ... än så länge kan jag använda jobbets.. har en gammal 1 meters luna gjutjärns kantbock hemma, men en kantpress vore guld...
fast då finge jag nog bygga ut garaget..mer.... 
Jag jobbade i en kantpress i ca 3år efter jag slutade gymnasiet. Eftet det har jag alltid saknat en sådan. När den här dök upp billigt på blocket, så slog jag till.
Jag har också köpt knivar till en plåtsax på ebay. Jag tänkte göra ett verktyg, så att jag också kan klippa plåt i den.